避雷接地电阻测试记录填写示例】在建筑施工和电气工程中,避雷接地系统的安全性至关重要。为了确保避雷装置能够有效发挥作用,定期进行接地电阻测试是必不可少的环节。而一份规范、详细的“避雷接地电阻测试记录”不仅是技术工作的体现,也是后期维护和检查的重要依据。

以下是一份关于“避雷接地电阻测试记录”的填写示例,供参考使用:

避雷接地电阻测试记录表

| 项目名称 | ××××小区(一期) |

|----------|------------------|

| 施工单位 | ××××建筑工程有限公司 |

| 测试日期 | 2025年4月5日 |

| 测试人员 | 张三、李四 |

| 测试地点 | 建筑物A栋屋顶及配电房 |

| 测试设备 | 数字接地电阻测试仪(型号:DT-3322) |

一、测试内容

1. 避雷针接地电阻测试

2. 配电系统接地电阻测试

3. 等电位连接点电阻测试

二、测试结果

| 测试点 | 接地电阻值(Ω) | 测试标准(Ω) | 是否合格 |

|--------|------------------|----------------|----------|

| 避雷针1 | 1.8| ≤4 | 合格 |

| 避雷针2 | 2.1| ≤4 | 合格 |

| 配电房接地 | 1.5| ≤4 | 合格 |

| 等电位连接点1 | 0.3 | ≤0.1 | 不合格 |

| 等电位连接点2 | 0.2 | ≤0.1 | 不合格 |

三、问题说明与处理建议

1. 等电位连接点1和2的电阻值均超过标准要求,存在接触不良或焊接不牢的情况,需重新检查并加固连接部位。

2. 其他测试点数据符合规范要求,暂无异常情况。

四、备注

- 测试过程中未发现明显安全隐患;

- 测试数据已保存至项目档案;

- 后续将安排复查,确保整改到位。

五、签字确认

| 项目负责人 | 测试人员 | 监理单位代表 |

|------------|----------|--------------|

| 王五 | 张三 | 赵六 |

通过这份测试记录,可以清晰地反映出避雷接地系统的实际运行状态,为后续的安全评估和维护提供可靠的数据支持。同时,也提醒相关人员在日常工作中应严格按照规范操作,确保接地系统的稳定性和可靠性。