【工程验收会议纪要模板】会议时间: 2025年4月5日 14:00
会议地点: 公司会议室A
主持人: 张伟(项目经理)
参会人员:
- 李娜(施工负责人)
- 王强(监理单位代表)
- 赵敏(设计单位代表)
- 刘洋(建设单位代表)
- 陈磊(技术负责人)
一、会议目的
本次会议旨在对XX工程项目进行阶段性验收,确认各分项工程是否符合设计要求及合同约定的质量标准,并就后续工作安排进行沟通与协调。
二、项目概况
项目名称:XX工程项目
项目地址:XX市XX区XX路XX号
建设单位:XX公司
施工单位:XX建筑公司
监理单位:XX监理公司
设计单位:XX设计院
项目总工期为6个月,目前已完成主体结构施工及部分附属设施安装,进入验收阶段。
三、验收内容
1. 主体结构验收
- 检查混凝土强度、钢筋布置、模板支撑等是否符合规范。
- 对照图纸核查梁柱节点、墙体砌筑质量。
- 结论:整体结构符合设计及规范要求,无明显质量问题。
2. 水电安装工程验收
- 检查给排水管道铺设、电气线路布置及接地系统。
- 测试消防系统、照明系统运行情况。
- 结论:系统功能正常,符合安全使用标准。
3. 装饰装修工程验收
- 对墙面、地面、吊顶等进行外观检查。
- 检查门窗安装质量及密封性能。
- 结论:装饰工程基本达标,局部需整改。
4. 安防与智能化系统验收
- 检查监控系统、门禁系统、网络布线等。
- 测试系统联动功能。
- 结论:系统运行稳定,具备投入使用条件。
四、存在问题及整改建议
1. 问题一: 部分区域墙面存在空鼓现象。
- 整改建议: 由施工单位重新修补,监理单位跟进验收。
2. 问题二: 个别配电箱安装位置不合理,影响后期维护。
- 整改建议: 施工单位根据设计调整位置,确保符合规范。
3. 问题三: 消防通道标识不清晰。
- 整改建议: 设计单位配合补充标识,确保符合消防要求。
五、下一步工作安排
1. 各责任单位根据会议意见在5个工作日内提交整改方案。
2. 监理单位组织复查,确保整改到位。
3. 建设单位牵头组织最终验收,计划于2025年4月15日前完成。
4. 整改完成后,施工单位提交竣工资料,准备办理相关手续。
六、会议总结
本次会议明确了当前工程的验收情况,指出了存在的问题并提出了相应的整改要求。各参建单位表示将积极配合,确保项目顺利推进并按期交付使用。
记录人: 周婷
审核人: 张伟
日期: 2025年4月5日